yegres
Система ПД. Вентилятор ВКОП.
В проекте располагается на крыше под обслуживаемым помещением (зона безопасности МГН).
Спецификацией проекта не предусмотрены ни стакан, ни поддон.
Сети воздуховодов в обслуживаемом помещении (зоне безопасности МГН) проектом не предусмотрено.
Какова вероятность выпадения конденсата? Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? Какое наиболее просто реализуемое решение, применяется на практике в случае необходимости защиты от конденсата?
Geeft
В сильные морозы при неработающем вентиляторе будет намерзать "шуба" внутри воздуховода, которая будет таять и капать на пол при потеплении. То есть, вероятность выпадения конденсата 100%, но не постоянно, а при определенных условиях
ИОВ
Цитата(yegres @ 30.10.2014, 15:21) *
Система ПД. Вентилятор ВКОП.
Какое наиболее просто реализуемое решение, применяется на практике в случае необходимости защиты от конденсата?

ВЕЗА предлагает для ВКОП без разводки воздуховодов свои поддоны ПОД из оцинковки и нержавейки, но можно сделать и самим